Делаю душевую без поддона, трап в полу. Больше всего боюсь протечки вниз. Стяжка с уклоном уже есть.
Какую гидроизоляцию реально брать, обмазку или рулонную, и на какую высоту заводить на стены?
11-12-2025, 04:02 AM,
сантехник
*
Сообщений: 9
Тем: 0
Зарегистрирован: Jul 2024
Репутация: 0
11-13-2025, 04:21 AM, #41
Лента в углах и по примыканиям это ключевое, 90% протечек именно там, а не по плоскости.
11-13-2025, 04:21 AM,
архитектор
**
Сообщений: 18
Тем: 0
Зарегистрирован: Mar 2026
Репутация: 0
11-13-2025, 03:41 PM, #40
Обмазочную в 2 слоя, в зоне душа на стену минимум 1,8-2 м, по периметру 20 см. Углы лентой проклеить обязательно.
11-13-2025, 03:41 PM,
комплектатор
*
Сообщений: 12
Тем: 2
Зарегистрирован: Jul 2024
Репутация: 0
11-15-2025, 11:47 AM, #42
Ленту брать гидроизоляционную бутиловую или подойдёт обычная?
11-15-2025, 11:47 AM,
архитектор
**
Сообщений: 18
Тем: 0
Зарегистрирован: Mar 2026
Репутация: 0
11-16-2025, 05:43 AM, #43
Специальную для гидроизоляции, она тянется. Обычная серпянка не годится.
11-16-2025, 05:43 AM,
декоратор
*
Сообщений: 3
Тем: 0
Зарегистрирован: Apr 2025
Репутация: 0
11-18-2025, 02:04 PM, #44
Перед плиткой пролейте водой на сутки, проверьте у соседей снизу. Лучше переделать сейчас чем потом.
11-18-2025, 02:04 PM,
комплектатор
*
Сообщений: 12
Тем: 2
Зарегистрирован: Jul 2024
Репутация: 0
11-19-2025, 12:04 PM, #45
Дельно, налью воды и подожду. Спасибо, обмазка в 2 слоя + лента в углы.
11-19-2025, 12:04 PM,
закупщик
*
Сообщений: 6
Тем: 0
Зарегистрирован: Oct 2023
Репутация: 0
11-20-2025, 09:42 AM, #47
Мембрану под плитку (типа разделительной) ещё кладут поверх обмазки в особо ответственных местах. Двойная страховка.
11-20-2025, 09:42 AM,
сантехник
*
Сообщений: 9
Тем: 0
Зарегистрирован: Jul 2024
Репутация: 0
11-20-2025, 05:53 PM, #46
Трап с гидрозатвором берите, сухой затвор иногда пропускает запах. И уклон проверьте уровнем до плитки.
11-20-2025, 05:53 PM,