Как организовать прогрузку автоматов на действующем объекте?

Электрика и сантехника · 1 ответов · 59 просмотров

Дизайнер
****
Сообщений: 398
Тем: 31
Зарегистрирован: Jul 2025
Репутация: 0
08.09.2026 21:48 МСК, #726
Приветствую всех. Вопрос про автоматические выключатели. В старом щите стоят аппараты еще советского образца, часть меняли по мере выхода из строя, никакой системы нет. Начальство хочет понять, работают ли они вообще и защитят ли линию в случае короткого замыкания. Слышал про прогрузку, но не очень понимаю, как это делается на действующем объекте и надо ли для этого гасить весь щит. Расскажите, кто через это проходил, как организуется процесс. Производство работает в две смены, полностью гасить щит проблематично.
08.09.2026 21:48 МСК,
Дизайнер
****
Сообщений: 271
Тем: 0
Зарегистрирован: Nov 2025
Репутация: 0
08.09.2026 23:28 МСК, #727
Прогрузка делается специальным нагрузочным комплексом: на аппарат подают ток и смотрят, за какое время он отработает. Для этого линию действительно надо снять с нагрузки, поэтому обычно работают по частям или в нерабочее время, чтобы не останавливать производство. Мы делали с «ТЕХНОПРОМ-ЗАМЕР» https://t-zamer.ru/uslugi/elektroizmereniya/ - согласовали график заранее, прошли щит секциями за две смены. По результату несколько древних аппаратов не уложились в характеристики, их заменили сразу. Совет: перед приездом составьте перечень аппаратов с номиналами, так специалисты не будут тратить время на инвентаризацию, а вы не будете платить за эти часы.